计算电流只有1、2安培的回路,大家用10A还是16A断路器?
lanet999
lanet999 Lv.2
2009年07月27日 15:04:20
来自于断路器
只看楼主

用16A好像浪费了,但是我又听说过有规定说现在最小也要用16A,真有这方面的规定?

用16A好像浪费了,但是我又听说过有规定说现在最小也要用16A,真有这方面的规定?
免费打赏
yzsldj123
2009年12月25日 16:51:07
12楼
用10A的断路器
回复
pigl
2009年12月25日 23:01:30
13楼
1A,2A,4A,6A微断反而比10A贵了。
通常配电线路用2.5mm导线,不能小了,用10A保护线路就行了。
如果连10A的短路都校验不起,设计不合理了。
回复
红苹果
2009年12月26日 12:48:07
14楼
:'(
看了半天没听懂楼主在说什么。。真迷糊了。。。
断路器用在哪里?什么地方规定最小选择16A的断路器了。。
回复
liangyuer07
2009年12月26日 13:07:58
15楼
没这个规定吧~~~ :)
回复
guaiyiokk
2009年12月28日 00:02:35
16楼
我想楼主说16A最小应该是指习惯做法。
10A应用的还是比较多的,16A应该是考虑备用等方面比较大一些。
而且实际配线,保护性能上16A的也说的过去,设计起来型号少一些自然错误少。
我们平常设计一般的配电箱16A以上就直接63A了。。。道理差不多。
:)不过10A 的还是有用的啦。就是一般就是照明回路中。16A的用在动力回路中。
主要是考虑如果临时接个稍微大一点的工具啊什么的不至于保护不了。