来自于变压器
只看楼主

装机容量为1600KW的电厂,主变压器是6300KVA,高压侧额定电流为30,低压侧为346A。电压是110KV/10.5KV。高压侧TA变比是100/5的。低压侧TA变比是2000/5的。差动速断电流定值12A,但在变压器合闸初始差动速断动作,开关总是跳闸、后来改为16A还是躲不过变压器合闸初始的励磁涌流。我调出动作值看了A相是11.98A,B相是16.8A,C相为7.8A。是B相达到了定值。最后没有法只好将差动速断退出后在合的开关。在将差动速断投入。

请各位看看差动速断电流定值为多少才可以。

[ 本帖最后由 lzq_123 于 2009-7-25 12:36 编辑 ]
免费打赏
luxiang116
2010年05月29日 09:06:53
12楼
解答:1。高压侧额定电流计算6300/1.732/110=33

2.
低压侧额定电流计算6300/1.732/10.5=346

3
.高压侧电流互感器变比100/5=20

4
.低压侧电流互感器变比2000/5=400

5
.高压侧定值整定二次额定电流 1.732x33/20=2.85

6
.低压侧定值整定二次额定电流 1.732x346/400=1.5
实际差动速度电流应取6到8倍的额定电流 6x2.85=17.1A到8x2.85=22.8
所以,整定范围应该在 17.1A 22.8 之间。
回复
xingyunxing
2010年05月29日 11:54:18
13楼
计算出实用匝数后,差动保护继电器的平衡线圈与查动线圈的匝数如何确定? 配电设计手册.
回复
luxiang116
2010年05月31日 10:38:27
14楼

(I1 I2) WC I2WP = 0
WC 为工作线圈 WP 为平衡线圈
回复
luxiang116
2010年05月31日 10:41:19
15楼
具体 I1为变压器二次电流,I2为变压器一次电流,图形贴不上 有需要回头qq发