实际现场有这样做的吗?一条垂直方向管道从梁的底部穿过梁的顶部,这样可以吗?还有一种 整条管道完全埋在梁里面 在穿出去这样可以吗 (管道和梁要经过同一位置 并且是平行的时候)?
实际现场有这样做的吗?
一条垂直方向管道从梁的底部穿过梁的顶部,这样可以吗?
还有一种 整条管道完全埋在梁里面 在穿出去这样可以吗 (管道和梁要经过同一位置 并且是平行的时候)?
2楼
怎么可能,管道是不允许穿梁的!!这样会毁坏建筑的结构稳定性
回复
3楼
管道是不允许穿梁的!!这样会毁坏建筑的结构稳定性,结构专业不会答应你的。
回复
4楼
怎么会呢 我经常穿梁呀
回复
5楼
汗颜啊,这样”楼坚强”估计还会重出江湖的吧
回复
6楼
能不能穿梁不是我们的事,你应该去找结构工程师。而且,如果必须穿的时候,结构工程师会想办法做特殊处理。
回复
7楼
要穿梁也是穿梁的中间,顶部和下部是不允许的!
回复
8楼
最好找设计讨论一下,有些管道设计时可能没有问题,但是实际施工却出现问题。盲目穿梁的做法是不对的,对结构会造成很大影响的。
回复
9楼
要穿需要提前预埋,建议不要穿,稍微偏一点就可以过了的啊 何必呢
多做两个弯头有这样难吗?
回复
10楼
由于在车库 层高很低 管道如果走梁下就不符合要求了 比且管道和梁是垂直方向
我想在板下50MM 预留套管 给为认为可以吗?
回复
11楼
管道可以穿梁,不过要提前预留套管,不允许在梁上打洞
回复