请问管道有这样穿梁的吗?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2009年07月21日 23:18:09
只看楼主

实际现场有这样做的吗?一条垂直方向管道从梁的底部穿过梁的顶部,这样可以吗?还有一种 整条管道完全埋在梁里面 在穿出去这样可以吗 (管道和梁要经过同一位置 并且是平行的时候)?

实际现场有这样做的吗?
一条垂直方向管道从梁的底部穿过梁的顶部,这样可以吗?
还有一种 整条管道完全埋在梁里面 在穿出去这样可以吗 (管道和梁要经过同一位置 并且是平行的时候)?
lyg.ht
2009年07月22日 10:07:28
2楼
怎么可能,管道是不允许穿梁的!!这样会毁坏建筑的结构稳定性
回复
ytwqz
2009年07月22日 11:24:41
3楼
管道是不允许穿梁的!!这样会毁坏建筑的结构稳定性,结构专业不会答应你的。
回复
xyzpilot
2009年07月22日 21:25:55
4楼
怎么会呢 我经常穿梁呀
回复
lyg.ht
2009年07月23日 08:45:30
5楼
汗颜啊,这样”楼坚强”估计还会重出江湖的吧
回复
f_jg2003
2009年07月23日 11:07:35
6楼
能不能穿梁不是我们的事,你应该去找结构工程师。而且,如果必须穿的时候,结构工程师会想办法做特殊处理。
回复
lr5222629
2009年07月23日 14:16:07
7楼
要穿梁也是穿梁的中间,顶部和下部是不允许的!
回复
yinhezhizhou
2009年07月23日 16:00:21
8楼
最好找设计讨论一下,有些管道设计时可能没有问题,但是实际施工却出现问题。盲目穿梁的做法是不对的,对结构会造成很大影响的。
回复
maoxinqing
2009年07月24日 20:51:53
9楼
要穿需要提前预埋,建议不要穿,稍微偏一点就可以过了的啊 何必呢
多做两个弯头有这样难吗?
回复
xyzpilot
2009年07月24日 23:02:08
10楼
由于在车库 层高很低 管道如果走梁下就不符合要求了 比且管道和梁是垂直方向
我想在板下50MM 预留套管 给为认为可以吗?
回复
sdjndg
2009年07月27日 17:07:43
11楼
管道可以穿梁,不过要提前预留套管,不允许在梁上打洞
回复