请工程师们帮忙!湿式报警阀问题
meiliusiqing
2005年05月27日 20:15:36
只看楼主

我在一个工程装的湿式报警阀,刚装好时测试是好的,2年没用,打开试验阀发现水力警铃不响,拆开连接管,发现报警支管无水流出来。。。拆开报警阀主体,没发现什么问题。。。现在只有喷淋泵打开水力警铃才会响,压力开关才会动作,用稳压泵都没用,各位工程师们帮忙给诊断诊断,不胜感激!!

我在一个工程装的湿式报警阀,刚装好时测试是好的,2年没用,打开试验阀发现水力警铃不响,拆开连接管,发现报警支管无水流出来。。。拆开报警阀主体,没发现什么问题。。。现在只有喷淋泵打开水力警铃才会响,压力开关才会动作,用稳压泵都没用,各位工程师们帮忙给诊断诊断,不胜感激!!
tangdikun
2005年05月28日 19:23:30
2楼
这个问题说不清楚,得研究实物才知道啊
回复
大胡子
2005年05月31日 16:48:19
3楼
拍些照片来看看,才比较清楚!
回复
成哥
2005年05月31日 19:33:23
4楼
可能是
1.连接管道内有杂物堵塞
2.水力警铃上的连接螺杆锈涩了
回复
伯大哥
2005年06月01日 13:44:34
5楼
疏通管道和管道过滤器,检查水力警铃的喷水孔是非堵塞。还有本支路的阀门应该是常开的。
回复