水泵选型问题
hammerking86
2009年07月18日 13:31:38
来自于中央空调
只看楼主

各位,小弟有个问题请教。如果根据公式算得所选水泵需要200m3/h的流量,以及30m的扬程,那我应该怎么样选泵呢?是不是可以并联两台100m3/h、30m扬程的水泵呢?

各位,小弟有个问题请教。如果根据公式算得所选水泵需要200m3/h的流量,以及30m的扬程,那我应该怎么样选泵呢?是不是可以并联两台100m3/h、30m扬程的水泵呢?
免费打赏
ybs066
2009年07月18日 22:12:58
2楼
最好选用2台流量200m³/h;扬程30米的水泵,一用一备,或者选用3台流量100m³/h;扬程30米的水泵,二用一备。
回复
hmxwww2009
2009年07月19日 23:17:23
3楼
:) 需要200m3/h的流量,以及30m的扬程
回复
oyxl1976
2009年07月20日 08:48:54
4楼
当选用多台进行并联时,水泵时需要考虑并联损失的问题。
回复
lious321
2009年07月26日 10:43:45
5楼
选用3台流量100m³/h;扬程30米的水泵,二用一备。比较理想
回复
j04150124
2009年08月01日 22:13:34
6楼
不需要考虑损失 你这个问题董哲升老师已经在坛子里讲过了