1台35KV、2000KVA、35±2×2.5%/0.4KV的配电变压器,其低压侧中性点电流互感器的一次额定电流一般取()A.4000A B.3000A C. 2000A D.1000A
1台35KV、2000KVA、35±2×2.5%/0.4KV的配电变压器,其低压侧中性点电流互感器的一次额定电流一般取()
A.4000A B.3000A C. 2000A D.1000A
2楼
A?不知道对不对啊?
回复
3楼
选A
I=[S/(根号3x0.4)]/0.7=4123A
回复
4楼
是《中性点》的电流互感器啊,应该是额定电流的25%。。。应该是D
回复
5楼
d:time: :time:
回复
6楼
不会做:( ,哪位高手说出依据啊?
回复
7楼
I=[S/(根号3x0.4)]/*1/3=962A,详见指导书P245:time: :time:
[
本帖最后由 jinyuanhuagong 于 2009-7-21 20:55 编辑 ]
回复
8楼
谢谢各位高手哈!告诉依据在哪儿吗?
答案是D
回复
9楼
:L ,我火星了,但是却实不知道除以那个0.7干什么
回复
10楼
是配电变压器的固有功率因数吗?题里没给呀
回复
11楼
应选D,1/3额定电流=1012A.
回复