图审意见:说明中未交代燃气的压力\耗量\低位热值\密度等无法确认是否符合7.2.2条要求同时也不符合<<建筑工程设计文件编制深度规定>>第4.8.3-3/4条要求.本工程一厨两卫,七层住宅.本人不是本专业的,没有暖通的,领导交待下来的任务.望各位大侠指点.

图审意见:说明中未交代燃气的压力\耗量\低位热值\密度等无法确认是否符合7.2.2条要求同时也不符合<<建筑工程设计文件编制深度规定>>第4.8.3-3/4条要求.

本工程一厨两卫,七层住宅.
本人不是本专业的,没有暖通的,领导交待下来的任务.

望各位大侠指点.
免费打赏
awxue
2005年05月27日 09:27:39
2楼
说明中是应交代燃气的种类:天然气、人工煤气等。压力(指管网供气压力和使用燃气压力):如是天然气,供气压力一般0.2~0.4MPa,使用压力,本工程如为天然气应是2kPa。耗量列出设计小时计算流量即可。对于热值和密度,如系城市管网供气,一般可以不写。
回复
新牛头角
2005年05月28日 16:35:32
3楼
同意楼上
回复
zht2004
2005年06月07日 20:41:51
4楼
对于热值和密度,如系城市管网供气,一般可以不写