天正 给排水 消防计算似乎方法错误
okingoo
okingoo Lv.4
2009年07月14日 17:03:01
来自于天正暖通
只看楼主

个人认为计算消防立管各管段管径的时候不应该按照该管段以上消火栓数量而得到的流量计算,而是每一个管段都应该按照10L/S(室内小于30时)或15L/S(室内大于等于30时)计算,这样计算出来的入口压头才准确,不至于20层的入口压头达到一千多米。我的理解来自高规7.2.2条文说明如下:四、消防竖管流量的确定。高层建筑内任何一部位发生火灾,需要同层相邻两个消火栓同时出水扑救,以防止火灾蔓延扩大。当相邻两根竖管有一根在检修时,另一根应仍能保证扑救初起火灾的需要。因此,每根竖管应供给一定的消防用水量,本规范表7.2.2作了具体规定:室内消防用水量小于或等于20L/s的建筑物内,每根竖管的流量不小于两支水枪的用水量(即不小于10L/s);室内消防用水量等于或大于30L/s的建筑物内,不小于3支水枪的用水量(即不小于15L/s)。

个人认为计算消防立管各管段管径的时候不应该按照该管段以上消火栓数量而得到的流量计算,而是每一个管段都应该按照10L/S(室内小于30时)或15L/S(室内大于等于30时)计算,这样计算出来的入口压头才准确,不至于20层的入口压头达到一千多米。我的理解来自高规7.2.2条文说明如下:
四、消防竖管流量的确定。kobe_bryant24
2009年07月15日 09:38:44
2楼
LZ您好 想与您探讨一下 我觉得 室内 的 10L/S(室内小于30时)或15L/S(室内大于等于30时),只是一个最小值,我们还是要依次计算 最不利点消火栓出水量 然后用此数值与相应的水枪最小流量进行比较 取较大值 计算最不利点消火栓压力 然后计算 次不利点压力 在反算次不利点消火栓流量 此数值在于水枪最小流量进行比较 去较大值, 大致的计算过程就是这样 然后把两次的消火栓流量(之前的较大值)相加 一般会大于等于10L/S(只研究室内小于30时) 不知您觉得我说的对吗:handshake :handshake
您好 您可以去给排水论坛进行进一步的探讨 谢谢您:hug:
回复
my_home
2009年07月15日 14:13:14
3楼
天正给排水论坛 http://bbs.co188.com/list/2048_0_1.html
给排水的问题去那里反馈 会更及时的得到解答
回复

相关推荐

APP内打开