选水泵,我一直都是按照空调末端的水量来计算。计算水管管径时,我也是按照末端全开情况来计算。最近碰到一个工程,计算出末端的水量比主机的额定流量大了40%,当然了这工程同时使用率不高。但是,这样计算是不是相当浪费材料,因为系统真正运行时末端是不可能全开。如果用主机的额定流量乘以一个系数(比如1.2),这样计算会不会在使用时出现有的空调末端水量不够得情况?
建议版主将以前的有关此方面的贴子总结一下!供大家来看!
回复
13楼
選水泵當然要按主機的流量,至於計算揚程時就要按最不利路徑內末端設備的流量, 要預計在不利路徑內末端設備是全開.
回复
14楼
主机来选,末端都是放大的,
回复
15楼
1.冷冻水泵流量及扬程:
①流量:根据公式就可以计算→冷冻水流量=蒸发器流量/温差/1.163,计算出的流量数据1.1~1.2系数(也可以不选择增大系数)=冷冻水泵的流量(需注意蒸发器流量单位为:m3/h)。
②扬程:根据该系统几方面的因素计算扬程→制冷机组蒸发器水阻力;末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力;回水过滤器阻力;分水器、集水器水阻力;制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失(注:如果采用二次泵需注意,一次侧、二次侧的扬程问题)。
2.冷却水泵流量及扬程:
①根据公式就可以计算→冷却水流量=冷凝器流量/温差/1.163,计算出的流量数据1.1~1.2系数=冷冻水泵的流量(需注意冷凝器流量单位为:m3/h)。
②扬程:根据该系统几方面的因素计算扬程→制冷机组冷凝器水阻力;冷却塔喷头喷水压力;冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差;回水过滤器阻力;制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失。
③冷却塔水流量=冷却水流量X1.1~1.2倍的系数,实际冷却塔的流量=冷却塔水流量X1.2~1.3倍的系数(一般不取,已能满足系统要求)。
回复
16楼
怕娃落地 发表于 2013-9-12 18:43 1.冷冻水泵流量及扬程:①流量:根据公式就可以计算→冷冻水流量=蒸发器流量/温差/1.163,计算出的流量数 …顶一个。全正确!经验之谈。
回复
17楼
先确认是否二次泵冷冻水系统,是的话按二次泵满负荷叠加流量计算,不是的话直接按冷冻泵流量计算(一般情况下,水泵额定流量大于冷冻机额定流量)。
如果算下来还是末端需求量大于供求量,则需抽查末端设备在7度供水温度和最低需求水流量下的制冷量是否足够满足需冷场所的要求。一般情况下,末端设备的流量要求是有范围值的,选型时末端设备大多是大牛拉小车,不能只看额定流量。
这样情况下,你再次计算末端设备叠加需求流量是否和冷冻水泵流量匹配。
以后你需要多了解系统及设备的现场运行,希望能够帮到你忙。