主要是水泵出水管接到了DN500的供水管上,该DN500管只有这一台水泵在开。为什么会这样?如何解决?谢谢各位。
主要是水泵出水管接到了DN500的供水管上,该DN500管只有这一台水泵在开。为什么会这样?如何解决?谢谢各位。
2楼
额定流量83L/S是指在一额定扬程下的流量,如果实际需要的供水扬程小了,那水泵流量自然会变大了
回复
3楼
要看水泵的曲线图,消防泵就不应该这样
回复
4楼
消防泵为什么就不这样?如果管路损失小的话它一样出水高的。
回复
5楼
消防泵又不是全是容积式的泵!!
回复
6楼
原因已找到,就是扬程下降造成流量增大,并直接导致电机过载。谢谢各位。
回复
7楼
消防泵采用流量杨程比较平缓的水泵.
回复
8楼
消防泵扬程比较缓,流量怎么比较缓?画一下曲线,阻力很小的时候其流量是会比较大的,所以消防泵比其它泵在小阻力的时候应该流量更大。
回复
9楼
拿出曲线来看看就知道了
回复
10楼
看水泵性质,最终就是看水泵性能曲线图
回复