我是污水厂的工作人员,我们水厂的提升泵房采用的是三台相同额定流量的潜污泵,其额定流量为1200m3/h.前段时间水泵还运行正常。但是这段时间我们一台水泵的流量只有额定流量的一半,大概是600多点的流量。没有找出原因, 如果说是因为垃圾较多 也有可能,但是我们的电流是正常的。水泵也是前两天刚吊起来清理了堵塞的。有哪位高手遇到过这个问题不?流量对我们来说很重要的[ 本帖最后由 pangyangfei 于 2008-8-25 19:52 编辑
有哪位高手遇到过这个问题不?流量对我们来说很重要的
[
本帖最后由 pangyangfei 于 2008-8-25 19:52 编辑 ]
2楼
现在是什么样的情况了。
回复
3楼
是不是电机的那里烧坏了!
回复
4楼
好奇怪的故障,因为机械原因(堵塞,叶轮缺损,绕组故障)的话,电流会变化,流量减少,功率(电流)会减得厉害,因为功率与流量的三次方成正比,:lol 有一个原因是三台相同的泵并联运行,流量会衰减到83。6%.
[
本帖最后由 maoping666 于 2008-11-29 12:15 编辑 ]
回复