请问:楼梯间可以做排风竖井吗
tianwaitian09
2009年07月14日 11:31:20
来自于通风排烟
只看楼主

有一生活水泵房,没有预留排风竖井。它与疏散楼梯间相邻。直接从侧壁开孔利用楼梯间排风没问题吧?楼梯间出地面的窗户改为百叶。期待高手的解答[ 本帖最后由 tianwaitian09 于 2009-7-14 14:58 编辑 ]

有一生活水泵房,没有预留排风竖井。它与 疏散楼梯间相邻。直接从侧壁开孔利用楼梯间排风没问题吧?楼梯间出地面的窗户改为百叶。期待高手的解答

[ 本帖最后由 tianwaitian09 于 2009-7-14 14:58 编辑 ]
免费打赏
toplhc
2009年07月14日 15:28:28
2楼
封闭楼梯间和防烟楼梯间的内墙上不应开设无关孔洞,所以从理论上不可行
回复
zzhhccqq
2009年07月15日 15:15:06
3楼
不行吧,好像不能那样做的
回复
wge_2001
2009年07月16日 17:34:48
4楼
肯定不行!二楼列出的是规范强条(黑体)
回复
f_jg2003
2009年07月17日 09:13:28
5楼
看来意思就是看是否为封闭楼梯间了,如果是封闭楼梯间不行,如果是敞开的则有可能是可以的,比如如果是仅供地下使用的直通室外的敞开的楼梯间。
回复
wge_2001
2009年07月17日 11:15:30
6楼
6楼可以看一下高规对疏散楼梯的要求,规范原文:
在楼梯周围2.00m内的墙面上,除设疏散门外,不应开设其它门、窗、洞口。:)
回复
zghwy
2009年07月17日 19:23:24
7楼
现遇一工程属二类建筑33层三台电梯,电梯前室设置了两套正压送风系统,两套系统之间无门相隔。但建施图正压风口尺寸与暖通图不相符,建施风口尺寸是暖通风口尺寸的一半。现主体已施工完毕进入装修阶段,风口在剪力墙上,现想以建施图尺寸为准。风机风量为3850m³/h H=765pa。请各位大侠帮忙拿个主意。
回复
toplhc
2009年07月18日 02:09:19
8楼
敞开楼梯间也不好,容易回流
回复
toplhc
2009年07月18日 02:10:38
9楼
8楼连主要的参数都没有说,建议单独开帖
回复
wybai
2009年07月25日 09:01:00
10楼
参数和系统的具体点 现在的风口是多大
回复
orson
2009年07月29日 21:33:49
11楼
我认为不可以。
地下室与地上是独立的防火分区,这样的话不就把两个分区整合成一个了吗?
回复