R22的回气压力疑问
hbdingqi
Lv.2
2009年07月13日 19:51:25
来自于
零基础学地暖
+
关注
取消关注
只看楼主
一台风冷直膨机组,风系统没有问题。室外机在高处,所以在离蒸发器2M远的地方焊了冲氟嘴,离冷凝器6M远。在室外机侧的压力和冲氟嘴的压力不一样,是不是因为回气管路的压降。请各位高手指点!!!
一台风冷直膨机组,风系统没有问题。室外机在高处,所以在离蒸发器2M远的地方焊了冲氟嘴,离冷凝器6M远。在室外机侧的压力和冲氟嘴的压力不一样,是不是因为回气管路的压降。请各位高手指点!!!
免费打赏
yzhchlan
2009年07月14日 15:08:50
2楼
距离不是很远啊
没说清楚,最好画个图。
回复
dus.123
2009年07月15日 14:36:03
3楼
肯定有压降吗,不大就好
回复
aw100
2009年07月18日 16:02:30
4楼
压力降是多少?
有无中间元件?
管径是否合适?
回复
cxh_baby
2009年07月20日 11:48:08
5楼
压力一样才不正常~
回复
h454907308
2009年07月22日 15:36:42
6楼
说到点子上了
回复
相关推荐
中央空调系统压力过大如何解决?
中央空调
2024-05-08 17:33:52
C30混凝土究竟有多强?能承受多大的压力
混凝土结构
2024-04-22 11:47:32
制冷剂温度压力查询:R22、R410A、R404A......
制冷技术
2024-04-10 22:31:00
黄羊河--西拉木伦河压力管道双向供水工程
市政给排水
2024-03-30 08:09:30
建筑工程图纸代号大全,从此识图毫无压力!
工程监理
2024-03-29 11:05:16
100多层高的大楼,为何承重柱不会被压垮?它能承受多少压力?
结构资料库
2024-03-28 14:13:12
不外传的口诀!教你看空调压力数值判断空调制冷故障
暖通资料库
2024-03-27 11:21:11
对焊法兰的适用和压力有哪些?
建筑给排水
2024-03-27 08:44:37
冷水机组相关温度、压力……九个概念要点
制冷技术
2024-03-25 11:47:39
风管的压力划分等基础知识
通风排烟
2024-03-20 11:48:59
活性炭箱压力损失如何求?
大气治理
2024-03-14 09:44:44
冷库管道的流量与压力控制方法
制冷技术
2024-03-13 10:05:46
中央空调系统压力不平衡是由哪些原因导致的?
中央空调
2024-03-08 10:26:41
压力管道-管道清口、组对手册
水利工程设计
2024-03-04 15:08:37
压力管道-管道布管手册
水利工程设计
2024-03-04 15:08:27
压力管道-管沟开挖手册
水利工程设计
2024-03-04 15:08:09
消防栓系统压力开关安装高度
建筑消防给水
2024-01-31 09:27:02
请问图片中是哪个厂家的防爆压力变送器?
工业自动化
2024-01-30 22:41:25
收藏!一文读懂制冷系统的压力分析故障的方法
制冷技术
2024-01-29 14:52:13
一文轻松掌握制冷机温度、压力、电流之间的关系
制冷技术
2024-01-26 11:54:18
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开