设计手册印错了?
poplar-ww
poplar-ww Lv.2
2005年05月26日 10:10:25
只看楼主

请问NLB, CCCHHH, 大鼻山等老师, <工业与民用配电设计手册>245页中关于变压器低压侧单相接地保护计算第五行, “按与低压出线熔断器保护配合整定(见图7-35), Idz.j=10A” 而图7-35是电流互感器的10%倍数曲线, 这书是不是印错了, Idz.j=10A究竟是怎么来的?

请问NLB, CCCHHH, 大鼻山等老师, <工业与民用配电设计手册>245页中关于变压器低压侧单相接地保护计算第五行, “按与低压出线熔断器保护配合整定(见图7-35), Idz.j=10A” 而图7-35是电流互感器的10%倍数曲线, 这书是不是印错了, Idz.j=10A究竟是怎么来的?
免费打赏
大鼻山
2005年05月26日 12:32:24
2楼
我早注意到该问题。7-35应为7-15