1、风机的全压和机外余压是怎么测的?我记的规范上是机组的出入口的全压值的绝对值之和是全压,但有人说不对!说是在出口处测的全压就是风机的全压!那么机外余压是怎么测的?2、有的风机铭牌上标注的风压指的是全压还是机外余压?请哪位能给我解释下!!!!!!

1、风机的全压和机外余压是怎么测的?
我记的规范上是机组的出入口的全压值的绝对值之和是全压,但有人说不对!说是在出口处测的全压就是风机的全压!那么机外余压是怎么测的?
2、有的风机铭牌上标注的风压指的是全压还是机外余压?

请哪位能给我解释下!!!!!!
免费打赏
zhaoguangbin
2005年05月26日 11:03:09
2楼
1.机组的出入口的全压值的绝对值之和是全压,这是正确的,风机的进出口全压差就是风机的全压,也就是风机的做功能力,风机进口的压力一般是负压,但也不要忘了也有正压的时候,不如在另一台风机的后面。
机外余压是余静压,它表明可以克服多大的阻力送到末端
2.风机铭牌上标注的风压一般指的是全压
回复
坛坛灌灌
2005年08月17日 02:13:51
3楼
呵呵,我5月份在广东东莞做了一个酒店的中央空调的调试,他们的柜机铭牌上的风压居然都是75Pa。测的风量都差了1/3、、、、、、、、、、、、、、、
回复
niedf01
2005年08月17日 21:26:47
4楼
风机全压和流量有一函数关系,即风机性能曲线,铭牌上标的应为曲线上的一点,一般是标效率最高的点(这是我自己理解的,呵呵),风机在实际中的工作点是风机性能曲线与管路特性曲线的交点。
上一位任兄说风量与铭牌上差是正常的,因为风机实际工作点与铭牌上的点偏移了,风量小了,压差就大了,这可能是在设计中管路的压力损失计算偏小,引起风机选型不正确
回复