小区引入管管径计算
jgsf
jgsf Lv.2
2005年05月25日 18:55:56
只看楼主

按规范要求:小区引入管当负有消防时,应按一次火灾所需的最大消防水量与生活用水流量叠加为管网流量进行,管网计算。是否为把室、内外消火栓及喷淋系统及其它消防用水量和生活给水用水量相加。可高层建筑里已设有地下水池消防用水量还需相加吗?

按规范要求:小区引入管当负有消防时,应按一次火灾所需的最大消防水量与生活用水流量叠加为管网流量进行,管网计算。是否为把室、内外消火栓及喷淋系统及其它消防用水量和生活给水用水量相加。可高层建筑里已设有地下水池消防用水量还需相加吗?
little_strong
2005年05月27日 13:53:26
2楼
由水池供给的那部分消防水量是否可以不用叠加了
回复
cailiang008
2005年05月27日 14:01:46
3楼
统统不考虑室内消防用水量
回复
小小法师
2005年05月27日 14:07:34
4楼
你的水池要是考虑消防时管网有进水,那就要考虑室内消防水量,否则可以不考虑。
消防和生活共用的管网管径不宜小于100.