我厂有30台气保焊,两台折弯机,一台剪板机,请问用多大的主干电缆线?用大的变压器?焊机额定电流是350的。请高手大概算一下,谢谢。
我厂有30台气保焊,两台折弯机,一台剪板机,请问用多大的主干电缆线?用大的变压器?焊机额定电流是350的。请高手大概算一下,谢谢。
2楼
什么高手还不露面呢。
回复
3楼
继续等待中》》》》。。。。
回复
4楼
折弯机和剪板机的主电机为11KW。
回复
5楼
楼猪是个懒人,鉴定完毕。
回复
6楼
此贴就此封死。
楼下的是狗
回复
7楼
你给的参数还不能计算出电缆线要多大,30台,多大,350指什么?你到底懂不懂电气?
回复
8楼
你指单台焊机的额定电流350A是吗?其它设备呢?要计算变压器的容量不是随随随便便的。
回复
9楼
焊机型号是NB-350K,总共30台,两台折弯机,主电机是11KW,次电机是0.5KW,剪扳机也一样,主电机是11KW,次电机是0.5KW。
回复