鼓风机管径计算问题
love19851123hua
2009年07月05日 11:47:35
来自于水处理
只看楼主

请问两台出口管径DN200的鼓风机连到到一根出口管上面,然后进入生化池,请问出口管管径如何计算?我听厂家说把管径乘以2就行,不知道对不对?请高手指教!

请问两台出口管径DN200的鼓风机连到到一根出口管上面,然后进入生化池,请问出口管管径如何计算?我听厂家说把管径乘以2就行,不知道对不对?请高手指教!
免费打赏
love19851123hua
2009年07月26日 18:25:07
12楼



污水处理的气浮池中,还有污泥处理的脱水家,加碱往曝气池中!请问有没有相关的计算数据或者手册之类的东西
回复
lptao1985
2009年07月27日 23:40:37
13楼
其实风管管径问题你在论坛搜哈,很多关于这个很专业的解答的,也可以参考书籍上的主风管的风速和次风管的风速从而得出管的截面积而计算出所需管的管径
回复
sanniujixie
2009年07月28日 08:56:40
14楼

一般风机的用水量在每分钟3-5升就行;
回复
ldx19820916
2009年07月28日 16:33:28
15楼
气浮的PAC加药量可以按照50~100mg/L计算,PAM按1~3mg/L,具体根据实际水质调节。做好能做烧杯试验确定最佳加药量。
磷盐和碱(NaHCO3)都是按照曝气池实际计算得出的。根据生化反应需要减去水中现有的就是需要加入的
回复
chenhe1818
2009年07月28日 22:38:13
16楼
一般风机都是10-12m/s xuexil
回复
love19851123hua
2009年07月29日 22:42:32
17楼



谢谢大哥!以后请多多指教
回复
love19851123hua
2009年07月29日 22:43:19
18楼



那请问污水和污泥泵的泵冷却水量大概多少?
回复
love19851123hua
2009年07月29日 22:44:35
19楼


大哥可以留下联系方式不?详细探讨一下,这个我一直没有弄明白?我的QQ417164758
回复
zhangwei_70
2009年07月30日 10:52:31
20楼
气浮的PAC加药量是是不是应该按照不同的处理对象来调整啊,
或者有一定的经验参数,,??:)
回复
love19851123hua
2009年07月31日 23:11:26
21楼

现在不知道这个经验参数呀,难道还有什么计算方法吗?