请问两台出口管径DN200的鼓风机连到到一根出口管上面,然后进入生化池,请问出口管管径如何计算?我听厂家说把管径乘以2就行,不知道对不对?请高手指教!
请问两台出口管径DN200的鼓风机连到到一根出口管上面,然后进入生化池,请问出口管管径如何计算?我听厂家说把管径乘以2就行,不知道对不对?请高手指教!
2楼
可以根据管径计算的吗!用300的管道就可以了!
回复
3楼
你根据风机的风量和出口管径,就能算出风速了。一般风机都是10-12m/s。
然后2台风机的风量加起来,除以风速,就是管子面积,知道面积就是指导直径了。
那个厂家估计是忽悠你了,X2也太大了,用头发丝都想得到。
回复
4楼
3楼所谓的“你根据风机的风量和出口管径,就能算出风速了”这个风速是风机出口处的风速,不应作为风管中的风速吧?而10-12m/s应该是主风管(既楼主欲确定的风管)中的风速,设计者设定了这个风速(10-12m/s)后的算法同意3楼的说法,即2台风机的风量加起来,除以风速,就是管子面积
回复
5楼
谢大侠指教,现在我已经弄明白了!原来给排水手册上面全有了!很详细的,主管和支管的风速应该在10-15之间,竖管和短支管的风速应该在4-5之间。
回复
6楼
今天我算了一下,用个350的就可以了,不过400的保险一点,也应该可以
回复
7楼
还有个问题请问一下高手,污水的加药量是如何确定的?PAM、PAC、磷盐、NaHCO3应该如何确定其量?
回复
8楼
请问大哥,风机冷却用水量应该怎么确定?有没有什么相关标准?
回复
9楼
梦游.....................................................
回复
10楼
最简单的就是问风机厂家,人家比较专业。
回复
11楼
说明你的用途,往什么地方加,才能帮你分析。
回复