放水阀的设置根据《防火规范》规定为DN65,那在喷淋泵上的也是一样的直径么?是否放水阀要接入消防水池中,接管管径为DN65?
放水阀的设置根据《防火规范》规定为DN65,那在喷淋泵上的也是一样的直径么?是否放水阀要接入消防水池中,接管管径为DN65?
2楼
好像是不小于DN65,放回水池或泄压至集水井应该都可以把
回复
3楼
管径是不是要一定是大于等于DN65的呢?喷淋系统中也是这样的规定么?可以给出明确的回复么?谢谢,
回复
4楼
管径以前规定是DN65,原因是与消火栓统一.至于回到水池的原因是节约呵呵.
我在实际中是这样做的:当水泵流量大于40L/S时接两个100-150的,经过减压阀以后会到水池.
加减压阀的目的是为了消能,避免高压水直接冲击水池,造成水池漫溢(有过教训哦).为什么要接到水池呢?因为自灌式泵房一般在地下,水泵流量远远大于地下泵房潜水泵流量,试水时无法排除.
减压阀前后设置压力表,试水时压力会有变化.
回复
5楼
4楼的给我帮助,感谢!
回复