]低压3.8KG.高压17KG。是风管机。内机风量强劲。外机刚刚清洗过。现检测电流11.9A。符合额定电流。8P的谷轮压缩机。整机叫麦克维尔。膨胀阀今天刚刚换了。还是老样子(如图),请教各位高手为何,我现在怎么办?
]低压3.8KG.高压17KG。是风管机。内机风量强劲。外机刚刚清洗过。现检测电流11.9A。符合额定电流。8P的谷轮压缩机。整机叫麦克维尔。膨胀阀今天刚刚换了。还是老样子(如图),请教各位高手为何,我现在怎么办?
52楼
如果是结露,要加制冷剂
回复
53楼
1压缩机应该没问题。2你的问题是什么时间发现的?是新机么?3你感觉制冷效果怎样。4机组用的什么制冷剂
回复
54楼
个人建议;
1.检查室内机(风机盘管)过滤网上是否有脏物。
2.检查室内机的铝片上是否有灰尘。
不知制冷的效果怎么样??如果还可以,,,就考虑一下室内机制冷量和室外机所能提供的制冷量是否一致。如果室外机的制冷量大于室内机的制冷量时,这种现象会频繁出现。要核对一下比较好。
回复
55楼
回复
56楼
工作壓力問題,
加製冷制!
回复
57楼
建议楼主先测一下房间每个送风口的风量,看是不是达到额定值。
回复
58楼
我也遇到这种情况,压力正常,主要考虑几种情况,先容易后复杂,考虑近期维修,先分析造成原因,如近期无维修,考虑二次截流,管压扁也好,回气过滤器也好,膨胀阀开度较大或损坏,都可能有这种现象,不在现场不熟悉设备,要从设备运行情况综合考虑。
回复
59楼
回复
60楼
蒸发压力偏低你,检查一下蒸发器看看,可能是其交换冷量低所影响。
回复
61楼
蒸发压力偏低你,检查一下蒸发器看看,可能是其交换冷量低所影响。
回复