中新网上海7月3日电 (记者 李佳佳) 6月27日5时30分左右,上海市莲花南路莲花河畔小区一幢在建的13层楼房倒塌。上海市政府今天上午召开新闻发布会,公布倒楼事件调查结果。 根据上海市政府公布的调查结果,房屋倾倒的主要原因是紧贴7号楼北侧在短期内堆土过高,最高处达10米左右。与此同时,紧临大楼南侧的地下车库基坑正在开挖,开挖深度达4.6米。大楼两侧的压力差使土体产生水平位移,过大的水平力超过了桩基的抗侧能力,导致房屋倾倒。
调查结果称,原勘测报告经现场补充勘测和复核,符合规范要求;原结构设计经复核符合规范要求。大楼所用PHC管柱经检测质量符合规范要求。
大家讨论一下如何能避免此类事故的发生呢?
2楼
其实,从技术上讲,这样的事故本应该非常容易避免的,就是堆土离建筑太近,这是一大忌;另一边又在挖基坑,导致两边压力差太大。正常的话,堆土不能离建筑太近,另外,基坑做好支护当土结构,这样的事情就可以避免。
回复
3楼
phc桩的抗水平力就是没有灌注桩好啊