请教电容柜中的CJ19-32A电容切换接触器的抑制涌流电阻烧毁原因?
huanghaifeng
2009年07月01日 11:05:16
只看楼主

使用的苏州电器厂的CJ19-32接触器,工作几小时后出现抑制涌流电阻烧毁,换新的接触器后,几小时后还是烧毁,接触器的质量肯定没问题,我一直使用的。会是现场的低电压(只有350V),造成吸合不好引起的电阻烧毁吗?还是谐波(现场有高频塑封机),不过谐波量很小。还有其他原因吗?

使用的苏州电器厂的CJ19-32接触器,工作几小时后出现抑制涌流电阻烧毁,换新的接触器后,几小时后还是烧毁,接触器的质量肯定没问题,我一直使用的。会是现场的低电压(只有350V),造成吸合不好引起的电阻烧毁吗?还是谐波(现场有高频塑封机),不过谐波量很小。还有其他原因吗?
免费打赏
扬州华锦电气
2009年07月01日 13:51:41
2楼
谐波不大的话可以加个HLY电力谐波抑制器,用普通的交流接触器就可以解决问题了。电压350V还是可以使接触器工作地,应该是谐波的原因多点。
回复
一指慢
2009年07月01日 14:16:37
3楼
“会是现场的低电压(只有350V),造成吸合不好引起的电阻烧毁吗?”
是的。细看一下该接触器的构造就明白了。
回复
huanghaifeng
2009年07月02日 12:23:57
4楼
现在换了定做的350V的接触器,一定工作正常