使用的苏州电器厂的CJ19-32接触器,工作几小时后出现抑制涌流电阻烧毁,换新的接触器后,几小时后还是烧毁,接触器的质量肯定没问题,我一直使用的。会是现场的低电压(只有350V),造成吸合不好引起的电阻烧毁吗?还是谐波(现场有高频塑封机),不过谐波量很小。还有其他原因吗?
使用的苏州电器厂的CJ19-32接触器,工作几小时后出现抑制涌流电阻烧毁,换新的接触器后,几小时后还是烧毁,接触器的质量肯定没问题,我一直使用的。会是现场的低电压(只有350V),造成吸合不好引起的电阻烧毁吗?还是谐波(现场有高频塑封机),不过谐波量很小。还有其他原因吗?
2楼
电容柜是纯电容补偿吗?纯电容补偿会放大谐波电流啊
回复
3楼
电容补偿中,接触器吸和问题,烧毁问题是比较多的,一个是设计选型上要考虑,选的规格型号和电流要合理,考虑现场实际的情况,谐波分量比较大的要考虑加电抗器的,这个最好检测一下,或者对自己公司用电设备分析一下,同时电容柜本身也会产生谐波
回复
4楼
由于接触器接通电容的瞬间电流比较大,易造成故障,抑制浪涌电阻的作用就是在接触器接通的瞬间接通一下,然后主触头接通,抑制浪涌电阻断开。这个过程中动作机构要通过一个死点才能完成。如果线圈电压低吸合力达不到,动作机构不能通过死点,很可能主触头不能吸合,抑制浪涌电阻不能断开,这时主电流流过抑制浪涌电阻造成烧毁。所以我认为这一故障是电压低造成的。
回复
5楼
是纯电容补偿,无电抗器,后来把抑制浪涌电阻拆除后,现在接触器使用正常。
回复
6楼
我们公司以前也出现过这些问题,但是更换后就很少出现了。
低电压的问题、谐波的问题也是造成烧毁的原因
回复