给水系统中工作压力、试验压力是如何确定的?
鳌拜
鳌拜 Lv.7
2009年06月30日 16:31:21
只看楼主

《给水排水管道工程施工及验收规范》中化学建材管试验压力为1.5倍工作压力,且不小于0.8。工作压力是如何确定的?一个市政给水管网工程在试压时遇到的问题:设计图纸定的是采用PE80管道,PN1.0,管径DN300,工作压力1.0MPa。可实际上日常运行时管网压力为0.35MPa。那试验压力按实际工作压力,还是按设计图上定的工作压力计算?实际的算就取0.8MPa,按设计的算就该取1.5MPa了,相差好大啊!肯定很多人都想说有设计当然按设计的来定了,那又想问一下搞设计的朋友们,这个工作压力你们是怎么定出来的呢?

《给水排水管道工程施工及验收规范》中化学建材管试验压力为1.5倍工作压力,且不小于0.8。工作压力是如何确定的?
一个市政给水管网工程在试压时遇到的问题:设计图纸定的是采用PE80管道,PN1.0,管径DN300,工作压力1.0MPa。可实际上日常运行时管网压力为0.35MPa。那试验压力按实际工作压力,还是按设计图上定的工作压力计算?实际的算就取0.8MPa,按设计的算就该取1.5MPa了,相差好大啊!肯定很多人都想说有设计当然按设计的来定了,那又想问一下搞设计的朋友们,这个工作压力你们是怎么定出来的呢?
免费打赏
wwj-gpszx
2015年01月08日 11:19:01
12楼
根据实际工作压力确定试验压力,金属管不小于0.9MPa,塑料管不小于0.8MPa
回复
tmzxzsx
2015年12月14日 14:58:29
13楼
学习了{:2_78:}
回复
丶诀
2016年08月21日 16:49:05
14楼
GB50013室外给水设计规范:3.0.9 当按直接供水的建筑层数确定给水官网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为10m,二层为12m,二层以上每增加一层增加4m。
回复
丶诀
2016年08月21日 16:50:24
15楼
GB50013室外给水设计规范:3.0.9 当按直接供水的建筑层数确定给水官网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为10m,二层为12m,二层以上每增加一层增加4m。
回复
mingren_76
2017年08月04日 13:50:46
16楼
weikui2003 发表于 2009-8-16 16:34 PN1.0就是试验压力了,管材的规范还要看看!P是试验压力吗
回复

相关推荐

APP内打开