《给水排水管道工程施工及验收规范》中化学建材管试验压力为1.5倍工作压力,且不小于0.8。工作压力是如何确定的?一个市政给水管网工程在试压时遇到的问题:设计图纸定的是采用PE80管道,PN1.0,管径DN300,工作压力1.0MPa。可实际上日常运行时管网压力为0.35MPa。那试验压力按实际工作压力,还是按设计图上定的工作压力计算?实际的算就取0.8MPa,按设计的算就该取1.5MPa了,相差好大啊!肯定很多人都想说有设计当然按设计的来定了,那又想问一下搞设计的朋友们,这个工作压力你们是怎么定出来的呢?
《给水排水管道工程施工及验收规范》中化学建材管试验压力为1.5倍工作压力,且不小于0.8。工作压力是如何确定的?
一个市政给水管网工程在试压时遇到的问题:设计图纸定的是采用PE80管道,PN1.0,管径DN300,工作压力1.0MPa。可实际上日常运行时管网压力为0.35MPa。那试验压力按实际工作压力,还是按设计图上定的工作压力计算?实际的算就取0.8MPa,按设计的算就该取1.5MPa了,相差好大啊!肯定很多人都想说有设计当然按设计的来定了,那又想问一下搞设计的朋友们,这个工作压力你们是怎么定出来的呢?
2楼
工作压力:在正常工作状态下最大持续水压力。工作压力是在满足最不利点用户接管点处最小服务水头的前提下经水力计算确定的。你说的日常运行时管网压力为0.35MPa就是实际的工作压力,所以管道试验压力应为1.5倍工作压力即0.8MPa。
回复
3楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
4楼
:victory: :victory: :victory:
回复
5楼
PN1.0就是试验压力了,管材的规范还要看看!
回复
6楼
这个例子非常好。值得探讨。
回复
7楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
8楼
管道工作压力为0.35MPa,则试验压力应为0.8MPa。
回复
9楼
二楼的例子非常好!解释得很透彻!
回复
10楼
学习了。
。
回复
11楼
二楼的解释通俗易懂,一直以来我也正困惑这个问题呢,这回明白点了。
回复