1、设计净化系统风管时,风量是按实际风量还是按选取的高效风口的额定风量?2、怎样选择风机?3、正压风量和新风量有什么区别?分别怎么确定?
1、设计净化系统风管时,风量是按实际风量还是按选取的高效风口的额定风量?
2、怎样选择风机?
3、正压风量和新风量有什么区别?分别怎么确定?
2楼
1、设计净化系统风管时,风量是按实际风量还是按选取的高效风口的额定风量?
根据风量选择高效风口!!!!!!!!!!!!!
回复
3楼
风机与普通空调没什么不同,只是压头高而已;如果级别较低的洁净系统,可以回风,新风量一般较大,而正压所需风量较小,关键是要有排风。
回复
4楼
我的意思二楼的没明白。我的意思是设计风管大小时,用风量除以3600,然后除以设计风速(通常支管取4-6m/s,总风管取6-10m/s)。那么这个风量是用高效风口的额定风量还是我用换气次数法算出的实际风量?
回复
5楼
我是刚毕业的,很多地方都不懂,请各位大虾指点指点,小女子我感激不尽啊!
回复
6楼
按设计来选设备。
回复
7楼
我还想问一下,如果我算出来的设计总送风量为10000m3/h,我可不可以用这个风量乘以一个系数,然后根据得出的风量选风机就可以了?还是要经过其他计算?我不会选风机啊,求教!
回复
8楼
可以,要按风量和风压来选。
回复
9楼
那我怎么知道系统的风压呢?
回复
10楼
晕死!系统的风压就是系统的阻力,你没算过?就。。。。。。
回复
11楼
呵呵,别生气
回复