我们做了一个小的无尘室,甲方要求的温度是20+-1,湿度是55+-5,而我们空调现在只能把室湿度降到71,温度可以达到18度甲方提供的冻水温度10度,经过空调以后出水温度14度我们选的空调冷量40KW,风量最大能达到8000CMH,空调的尺寸3620×1200×1140请教大虾们,解决方案
我们做了一个小的无尘室,甲方要求的温度是20+-1,湿度是55+-5,而我们空调现在只能把室湿度降到71,温度可以达到18度
甲方提供的冻水温度10度,经过空调以后出水温度14度
我们选的空调冷量40KW,风量最大能达到8000CMH,空调的尺寸3620×1200×1140
请教大虾们,解决方案
72楼
能不能再上套除湿的系统啊?
回复
73楼
增大冷量吧,或者在室内装个除湿机、设计存在缺陷,冷量小很多
回复
74楼
可能是冷冻水温太高了,至少应该降到7度以下,否则估计很难达到要求。
回复
75楼
我觉得你可以在风口出风处加一个电加热再热段。
回复
76楼
你需要让冷水打开,降温除湿后,将加热打开,等湿升温。所以从表面看,制冷和制热是同时工作的。如果冷水和加热都打开,但是温度偏低,说明加热配置不足。如果温度和湿度都偏高,说明制冷量不足。根据你介绍的情况,温度到18度时,湿度70%。制冷量好像不够。
回复
77楼
你需要让冷水打开,降温除湿后,将加热打开,等湿升温。所以从表面看,制冷和制热是同时工作的。如果冷水和加热都打开,但是温度偏低,说明加热配置不足。如果温度和湿度都偏高,说明制冷量不足。根据你介绍的情况,温度到18度时,湿度70%。制冷量好像不够。
回复
78楼
哥们,加热还能除湿?搞错了没啊,你?
回复
79楼
一是的除湿冷量不够,第二是再热也不够;建议在新风口增加预冷判官,看看再热是不是不够!!!
回复
80楼
我想知道楼主最后是怎么解决这个问题的 和大家分享下,可以吗
回复
81楼
你在焓湿图上看看就知道,既然可以处理到室内温度18℃,相对湿度71这个状态点,说明是可以满足22±1℃和55±5%的要求的,只要再热段加热就好啦
回复