房间湿度降不下来头痛啊
denggangbin
2009年06月29日 16:39:50
只看楼主

我们做了一个小的无尘室,甲方要求的温度是20+-1,湿度是55+-5,而我们空调现在只能把室湿度降到71,温度可以达到18度甲方提供的冻水温度10度,经过空调以后出水温度14度我们选的空调冷量40KW,风量最大能达到8000CMH,空调的尺寸3620×1200×1140请教大虾们,解决方案

我们做了一个小的无尘室,甲方要求的温度是20+-1,湿度是55+-5,而我们空调现在只能把室湿度降到71,温度可以达到18度
甲方提供的冻水温度10度,经过空调以后出水温度14度
我们选的空调冷量40KW,风量最大能达到8000CMH,空调的尺寸3620×1200×1140
请教大虾们,解决方案
免费打赏
zhaoshansi1985
2012年06月12日 09:07:52
82楼
明显是换热的时候 除湿不够 除湿效率不高 导致的
回复
fannice520
2012年06月12日 16:48:15
83楼
楼主可在焾湿图上画上,可发现用这种常温的空调(7-12度)的空调根本达不到这个温湿度,要达到这种温湿度要用低温空调,再配合再热,才能达到
回复
oyessimon
2012年08月08日 15:23:39
84楼

不过风量减小后温湿度的波动值可能会超出范围,动态的温湿度平均值也不会均匀,个人看法。
回复
opqliming2008
2012年08月16日 16:07:22
85楼
第一,建议增大冷量,降低送风温度除绝对湿度,要不加在箱体内,要不在新风管上加直膨式空调进行除湿处理
第二,增加电加热,降低相对湿度
回复
dsn1978
2012年09月04日 22:05:12
86楼
冷冻水温高了,去湿能力差了,建议降低水温,最有效
回复
dsn1978
2012年09月09日 14:25:01
87楼
10度水是不太可能降到这个温度的
回复
zews001
2012年09月13日 20:11:02
88楼
可能是冷冻水温太高了,至少应该降到7度以下,否则估计很难达到要求。
回复
fannice520
2012年09月20日 11:24:08
89楼
冷源就不行,这种温度的冷源,能处理到22度,55%就谢天谢地了,得用低温冷源才行
回复
szyyua
2012年09月21日 16:06:15
90楼
新手上路、学习中、、、、、
回复
cz3760603
2012年09月27日 14:38:53
91楼
没有先后一定的先后关系,加湿器冬天才开的,夏季冷量不够,冷冻除湿不够
回复