小区如何选择水泵?
qingjifangchan
2009年06月28日 11:51:23
只看楼主

小区市政给水管道为DN200,给水压力为0.6Mp,远远不能满足小区用水要求。小区共有住户1400户,供水最远端为260m,楼层高度为7层。像这种情况,请问各位高手,应该如何选择水泵呢?望指点!

小区市政给水管道为DN200,给水压力为0.6Mp,远远不能满足小区用水要求。小区共有住户1400户,供水最远端为260m,楼层高度为7层。像这种情况,请问各位高手,应该如何选择水泵呢?望指点!
免费打赏
lytliangyantao
2009年06月28日 14:31:35
2楼
1、请问楼主0.6MPa是什么概念你知道吗?为什么远远不能满足小区用水要求?
2、正常的市政压力我最多取到0.25MPa,如果多层建筑此时满足不了小区较高层压力,则选择无负压供水,且取消市政一路,即低层也是由无负压设备来带。
回复
lht316581121
2016年09月09日 15:49:27
3楼
1、你只有7层, 市政压力0.6MPa ,60米的水压呢,你直接用市政压力就可以了, 2、请核实你的市政压力有那么高吗?
回复
co1463450382210
2016年09月13日 11:35:12
4楼
1、你只有7层, 市政压力0.6MPa ,60米的水压呢,你直接用市政压力就可以了, 2、请核实你的市政压力有那么高吗?
回复
qq_1473749812751
2016年09月13日 14:58:42
5楼
根据你所说的,0.6M供水压力是够的,可以选流量大的水泵可以满足
回复
weibo_1438390411389
2016年09月13日 17:27:04
6楼
0。6MPA的水压妥妥的够了,就算加上沿程和局部损失
回复
北城烟雨
2016年09月16日 17:00:14
7楼
不设泵房么
回复