请教10/0.4变压器一次侧电缆、母排的选择方法
ywgmile
ywgmile Lv.2
2005年05月23日 08:04:48
来自于变压器
只看楼主

如题,知道变压器容量,敷设方式,但无法进行热稳定、动稳定校验

如题,知道变压器容量,敷设方式,但无法进行热稳定、动稳定校验
免费打赏
liuwench
2005年05月23日 08:19:06
2楼
CALCULATE
回复
天边一只雁
2005年05月23日 20:45:11
3楼
建议照电流算。多大电流算多大的导体,高压用电缆,低压用母排。
回复
wyj-234
2005年05月25日 20:22:43
4楼
同意三楼意见。多大电流算多大的导体,高压用电缆,低压用母排。
回复
san__dong
2005年05月25日 20:49:14
5楼
照电流怎么算~!是不是估计用多大的电流,就选多大的载流量啊~!

在选高压电缆,和低压母排啊~!
回复
tom899899
2005年05月25日 21:33:17
6楼
是否根据变压器容量算电流,选高压缆,再根据负载确定低压母排
回复
天边一只雁
2005年05月26日 13:03:22
7楼
一般都是根据变压器的一、二次侧的额定电流来算的。可以偏大一点点,不过呢。根据负载来选的话,目前的负载不大的话,以前增容咋办呀??换低压母排??以变压器算的话,长时间超过了负荷量,你的母排就算是受得了,你的变压器也受不了啦。所以还是以变压器为主吧。
回复
wyj-234
2005年12月04日 23:13:19
8楼
10/0.4变压器是变压器的电压,应根据变压器的容量来选择高压侧电缆、低压侧母排的截面.
回复
hjxdx
2006年01月14日 13:08:34
9楼
同意7楼的观点。我一般都这样算的。但我不明白,为什么低压柜选用的母排就大的多。比如是1600KVA的变压器,低压柜可能就会选用10*100的双母排,而变压器可能是10*100的单排,那样假如过载的话,首先承受不起的就是变压器。而且两个不同的设计时好象选择的依据也不同。变压器通常是根据电流密度选择,而柜子是根据铜排通过额定电流选择。那样柜子选择的双母排好象也没什么作用了。
回复
nyfy@co163
2006年01月14日 15:27:59
10楼
在广州,高压侧一般选用40*4的母排,
低压侧选用按变压器*2的母线槽,800KVA的变压器就要选用1600A的母线槽或者2条300mm2的电缆
回复
nyfy@co163
2006年01月14日 15:33:07
11楼
回复九楼,高压侧由于电压高的原因,电流就会小,1600KVA的变压器,选用40*4的母线排就可以了.
回复

相关推荐

APP内打开