如题,知道变压器容量,敷设方式,但无法进行热稳定、动稳定校验
如题,知道变压器容量,敷设方式,但无法进行热稳定、动稳定校验
12楼
变压器内是根据制造规范选择,且变压器通常是有通风等冷却措施的。而柜子内是根据设计规范选择,铜排无冷却措施。
两种情况的铜排载流量差很多,不能去比较。(运行人员常犯的错误)。
回复
13楼
高压电缆的选择建议:在没有短路电流参数时,考虑目前断路器的制造水平。大电网,热稳定按31.5KA、0.2S校验。小电网,热稳定按25KA、0.2S校验。
回复
14楼
变压器内是根据制造规范选择,且变压器通常是有通风等冷却措施的。而柜子内是根据设计规范选择,铜排无冷却措施。
两种情况的铜排载流量差很多,不能去比较
回复
15楼
如果计算出电流 是否可以有手册直接查出电缆截面? 用根据容量计算出的电流可以吗?
回复