如题,知道变压器容量,敷设方式,但无法进行热稳定、动稳定校验

如题,知道变压器容量,敷设方式,但无法进行热稳定、动稳定校验
免费打赏
tcchezhong
2006年01月16日 09:19:29
12楼

变压器内是根据制造规范选择,且变压器通常是有通风等冷却措施的。而柜子内是根据设计规范选择,铜排无冷却措施。
两种情况的铜排载流量差很多,不能去比较。(运行人员常犯的错误)。
回复
tcchezhong
2006年01月16日 11:58:55
13楼
高压电缆的选择建议:在没有短路电流参数时,考虑目前断路器的制造水平。大电网,热稳定按31.5KA、0.2S校验。小电网,热稳定按25KA、0.2S校验。
回复
menghao1688
2007年11月20日 11:26:12
14楼
变压器内是根据制造规范选择,且变压器通常是有通风等冷却措施的。而柜子内是根据设计规范选择,铜排无冷却措施。
两种情况的铜排载流量差很多,不能去比较
回复
chaosukun2009
2009年07月20日 15:54:12
15楼
如果计算出电流 是否可以有手册直接查出电缆截面? 用根据容量计算出的电流可以吗?