急:预作用系统(不充气的那种)疑问,有经验的高手进来!
zhaoyoung
zhaoyoung Lv.2
2009年06月26日 15:21:22
只看楼主

东北一大型物流仓库,冬季不采暖,自动喷淋系统及消火栓系统设计院均采用了电伴热,初投资及维护代价非常大,我想改成预作用系统,不充气的那种(因为听说充气保压的那种系统气压泵频繁启动费电,维护成本也非常高),请做过预作用不充气系统的或者做过北方不采暖仓库的高手讲讲经验,如果可以的话,请留下联系方式,万分感谢!!!!!!:handshake :handshake[ 本帖最后由 zhaoyoung 于 2009-7-7 16:13 编辑

东北一大型物流仓库,冬季不采暖,自动喷淋系统及消火栓系统设计院均采用了电伴热,初投资及维护代价非常大,我想改成预作用系统,不充气的那种(因为听说充气保压的那种系统气压泵频繁启动费电,维护成本也非常高),请做过预作用不充气系统的或者做过北方不采暖仓库的高手讲讲经验,如果可以的话,请留下联系方式,万分感谢!!!!!!:handshake :handshake

[ 本帖最后由 zhaoyoung 于 2009-7-7 16:13 编辑 ]
免费打赏
xjmwbx
2009年08月21日 16:12:54
12楼
预作用喷水灭火系统:
由火灾探测系统、闭式喷头、预作用阀和充以有压或无压气体的管道组成。该系统的管道内平时无水。发生火灾时,由报警探头开启阀组,变为湿式系统灭火。
在喷头打开前管道已经充水了,这么不能带800个喷头,管道2分钟内不能供水到系统末端,那系统设计肯定有问题了。
回复
liyanflash1
2009年09月20日 22:28:38
13楼
预作用系统是充气系统,有空管段,规范规定喷头数最多不超过500的,根据危险等级,控制数量不同,大概是125到500个。
回复
hl860214
2010年11月26日 10:09:08
14楼
真是没白来啊
回复
hl860214
2010年11月26日 10:09:39
15楼
请高手多指点
回复
beyondlion
2010年12月25日 12:27:42
16楼
预作用系统和干式系统有什么区别?充气和不充气?还有其他的吗?
回复
theflyingfly
2010年12月26日 19:37:14
17楼
学习了~:)
对于预作用不是很懂,做过一个也是乱七八糟
回复
hellp
2010年12月27日 00:10:12
18楼
预作用的自喷系统,不·充气很难通过消防验收。
不充气的干式消火栓系统,应该可以通过,属于固定式半自动干式消火栓系统。
另外,我想说,不知道设计院是怎么给你算得,其实电伴热的电量没有人们想象的那么费电,现在电伴热都采用自限温伴热带,可根据环境温度执行调节是否启动电路,
而且电热带并不是24小时运行的,只有当温度低于设定值才运行。
不知道你的工程有多大,如果用预作用系统的话,一个预作用报警阀就至少2万多元,而且系统容积有限制,可能报警阀数量要比湿式系统多。预作用整个联动系统要比湿式复杂,电气专业也要相应增加投资。
所以我说不要听设计院和其他人怎么说,找个电伴热厂家和消防公司报个价,比较一下就明了了。
回复
beyondlion
2010年12月27日 12:06:41
19楼

预作用 有电气控制的详细要求吗?
回复
hellp
2010年12月27日 15:12:27
20楼

一两句话说不清,你可以找自动喷水灭火系统的国标图集看看,里面有介绍。其实对比普通系统就是增加了预充气的控制。
回复
beyondlion
2010年12月28日 13:28:03
21楼

非常感谢!
回复

相关推荐

APP内打开