东北一大型物流仓库,冬季不采暖,自动喷淋系统及消火栓系统设计院均采用了电伴热,初投资及维护代价非常大,我想改成预作用系统,不充气的那种(因为听说充气保压的那种系统气压泵频繁启动费电,维护成本也非常高),请做过预作用不充气系统的或者做过北方不采暖仓库的高手讲讲经验,如果可以的话,请留下联系方式,万分感谢!!!!!!:handshake :handshake[ 本帖最后由 zhaoyoung 于 2009-7-7 16:13 编辑
东北一大型物流仓库,冬季不采暖,自动喷淋系统及消火栓系统设计院均采用了电伴热,初投资及维护代价非常大,我想改成预作用系统,不充气的那种(因为听说充气保压的那种系统气压泵频繁启动费电,维护成本也非常高),请做过预作用不充气系统的或者做过北方不采暖仓库的高手讲讲经验,如果可以的话,请留下联系方式,万分感谢!!!!!!:handshake :handshake
[
本帖最后由 zhaoyoung 于 2009-7-7 16:13 编辑 ]
22楼
看来预作用系统比湿式系统复杂很多呀
回复
23楼
说的 很好 谢谢 分享
回复
24楼
说的 很好 谢谢 分享
回复
25楼
我见过的预作用系统基本没有不冲气的....其实一个充气泵只有有人没事查查不用频繁充气也可以的
毕竟预作用系统靠的的是消防系统的联动 而不是气体的气压
回复
26楼
xfd831 发表于 2009-7-4 00:16 你们甲方被这个设计院忽悠的一塌糊涂,做预作用投资大的地方是预作用报警阀,如果你面积大,这个报警阀会用 …完全同意你的看法;不要被设计院忽悠了!
回复
27楼
xfd831 发表于 2009-7-4 00:16 你们甲方被这个设计院忽悠的一塌糊涂,做预作用投资大的地方是预作用报警阀,如果你面积大,这个报警阀会用 …说的非常好!很在理,而且结合实际。
回复
28楼
预作用系统 气泵+雨淋阀大约6000元,快速排气阀+模块大约500元
回复
29楼
如果预作用系统没有设置空压机 那么当喷完水之后 如何补气呢
回复
30楼
NFPA13 7.3.2.4.4条预作用阀后管道气体压力维持在至少0.5bar,空压机的启停类似稳压泵的启停一样,是压力少于多少或多于多少之后才会启动,如果工程施工质量可以的话,气体泄漏量不会很大,频繁不到哪去。
回复
31楼
电伴热就是扯淡,还是采用预作用合适,增加的主要是预作用阀电动排气阀的数量,但是数量可以精确计算得出,价格并不贵。
回复