目前在防雷施工遇到一个难题,查了一些资料也没有找到明答案,期待各位指教。这次设计院在设计防雷接地网时采用的说明是“利用建筑物基础中的两根通长钢筋进行焊接做接地极”现在施工中出现了两种情况:1:有的楼四周都有基础梁,且梁的钢筋为162:有的楼基础只有一部分有16的基础梁,剩下的都是10的底板钢筋第一种情况,很好解决,搭接焊一圈。第二种情况,不知所措,可以把16的钢筋和10的底板筋搭接在一起焊一圈吗?
这次设计院在设计防雷接地网时采用的说明是“利用建筑物基础中的两根通长钢筋进行焊接做接地极”
现在施工中出现了两种情况:
1:有的楼四周都有基础梁,且梁的钢筋为16
2:有的楼基础只有一部分有16的基础梁,剩下的都是10的底板钢筋
第一种情况,很好解决,搭接焊一圈。
第二种情况,不知所措,可以把16的钢筋和10的底板筋搭接在一起焊一圈吗?
请有经验的朋友指教
感谢!