小D在施工现场遇到关于临时电的三级配电问题!请问现场的总配电箱,分配电箱及开关箱内部都是怎么布置?有什么要求?另外电源中性点是零线吗?

小D在施工现场遇到关于临时电的三级配电问题!请问现场的总配电箱,分配电箱及开关箱内部都是怎么布置?有什么要求?另外电源中性点是零线吗?
免费打赏
ccchhh
2005年05月22日 16:04:12
2楼
再学习。
回复
matthue
2005年05月22日 20:07:33
3楼
多数是拉临时电缆用铅丝固定,配电箱多是放在墙上或者在地上,很简单的结构,基本上末端不是灯就是插座箱——以上是施工场所,并要求IP44以上。移动房或办公场所,和普通破房子并无二制,进线箱基本上就是普通的动力柜了。要求随配置箱体的条件变化,一般室内IP2X,一般室外IP44足够足够了,尤其严苛的条件下采用IP65。
回复
rm666
2005年05月24日 10:45:43
4楼
楼上的小D注意了:
1、施工现场按照三级配电两级保护,即总配电箱作为电源配电计量的首级设置,分配电箱作为用电设备之间输配电的中枢环节,开关箱则是配电系统终端控制装置。总配电箱、分配电箱和开关箱应当根据用电负荷、使用性能设置并选用相应的规格,做到安全、经济用电。施工现场必须设置配电室,每一个电气回路中应该合理配置电气隔离、短路、过载、漏电保护功能。
2、各类配电箱、开关箱及其配电材料、电器元件、架空电线、电缆、照明器等低压电器产品应当具备中国强制认证标志(即“CCC”认证),禁止不合格产品在施工现场使用。
3、禁止使用木制配电箱。施工现场必须使用由专业厂家并符合用电规范的各种系列配电箱、开关箱。
4、开关箱内的漏电保护器参数选择应当合理,漏电保护器的额定漏电动作电流不得大于30mA,额定漏电动作时间应小于0 .1s;对于塔机、施工电梯、电焊机等大型设备应通过负载计算选用漏电保护器。
5、施工现场的临时用电必须采用TN-S接零保护系统,工作接零(N)与保护零线(PE)应分开设置,不得混接,电气设备的金属外壳与专用保护零线连接应符合规范要求。
6、保护零线除必须在配电室或总配电箱做重复接地外,还必须在超长的配电线路的中间和末端处做重复接地,每一重复接地电阻应不大于是10Ω。
回复
guobinmail
2005年05月27日 10:05:01
5楼
谢谢4楼的大哥!
回复
zhuaworld
2005年10月16日 16:41:35
6楼
谢谢4楼的!
回复
yphy
2005年10月16日 18:48:39
7楼
必须采用TN-S不太合适吧,