有一栋2000平米,12米高的办公楼,楼顶有膨胀水箱 现准备给此楼配置一台0.7MW无压锅炉,(锅炉用水为加药处理)请问锅炉房内是否还须设泻压水箱 泻压水箱容量怎么计算?对于无压锅炉系统,办公楼上的膨胀水箱是否有用?是否可以不设分集水器 外网水压良好 锅炉补水是否可以不设补给水泵?补水是接锅炉出水,还是接锅炉回水?
有一栋2000平米,12米高的办公楼,楼顶有膨胀水箱 现准备给此楼配置一台0.7MW无压锅炉,(锅炉用水为加药处理)请问锅炉房内是否还须设泻压水箱 泻压水箱容量怎么计算?对于无压锅炉系统,办公楼上的膨胀水箱是否有用?是否可以不设分集水器 外网水压良好 锅炉补水是否可以不设补给水泵?补水是接锅炉出水,还是接锅炉回水?
2楼
你的问题很乱,无压锅炉哪来泻压水箱,最好是采用热交换器,做成无压锅炉与热交换器循环,这样不会产生压力.热交换器的另一端与供热系统循环,办公楼上的膨胀水箱就有用了.
回复
3楼
补水有膨胀水箱
回复
4楼
锅炉房内不须设泻压水箱 ,对于无压锅炉系统,,最好是采用热交换器,做成无压锅炉与热交换器循环,这样不会产生压力.热交换器的另一端与供热系统循环,办公楼上的膨胀水箱就有用了, 外网水压良好 锅炉补水的给水泵应该设,补水是接锅炉回水管上
回复
5楼
先说说你的锅炉 是做什么用的 ?然后才好给你分析
回复
6楼
无压锅炉补水应将软化水接至补水水箱(一般设置于锅炉上方1米处,通大气管也接至该水箱),该水箱不需做的很大,我的观点0.5立方米够用;如果锅炉出水只供给改办公楼采暖,则无须设置分/集水器.高位膨胀水箱设不设均可.
回复
7楼
我的观点:设置泄压水箱很必要,主要是用来保证锅炉为常压,膨胀水箱是要的,用来定压补水,
泄压水箱的水来自系统的回水,水箱出水管接到锅炉回水管上,这么做比用回水启闭阀安全多了
回复