我现在用的是一个11KW的真空泵星三角启动的,但是现在角能启动,转换到星上就不转了,这是为什么,是星的相序错了吗。急!急!急!各位大哥大姐们帮帮忙啊,在线等。
我现在用的是一个11KW的真空泵星三角启动的,但是现在角能启动,转换到星上就不转了,这是为什么,是星的相序错了吗。急!急!急!各位大哥大姐们帮帮忙啊,在线等。
2楼
但是现在角能启动,转换到星上就不转了:Q 你所表诉的对吗?:(
回复
3楼
一般情况下,星-三角启动是在启动时由星形接线转换为三角形接线,以减少启动电流,而不是由三角形接线转换为星形接线.三角形接线时电机出力较大,星形接线时出力较小,是不是负载太重,电机在星形接线时带不动?如果在星形接线时使用正常,就不用搞的那么复杂,直接用三角形接线就可以了.
回复
4楼
准确的说,你是不是KM1与KM3可以起,等切到KM1与KM2时,电机就不转了啊!
如果是这样的话,你的相序接反了。调整下就可以。
回复
5楼
个人认为11KW真空泵可以不用星三角!
回复
6楼
:victory: 学习
回复
7楼
11KW还用这种启动吗?多次一举吗?转换时不转了,空开是不是也跳了,如果跳了就是相序接反了,也就是短路了。不跳的话,是不是启动时间太短了,热继电跳了,就是负荷的问题。
回复
8楼
同感!:(
回复
9楼
就只有11KW用得着星形转三角形启动吗!
回复