我家住6/25层,客厅外是管道间。管道间内有中区和高区冷水管,供水的变频泵位于地下二层。由于变频泵有问题并产生低频噪音顺着管道传上来,我可以明显感觉到管道在振动并发出嗡嗡的声音。在家里也能明显地听到嗡嗡声!物业拒绝对泵做修改,说什么噪音不超标!!!我该怎么办,墙里都是这种嗡嗡声,怎样能消除这种嗡嗡声?我有个想法,能否对一层的管道作点修改,比如说换个不传振的水管?各位老大帮帮忙,谢谢!
我家住6/25层,客厅外是管道间。管道间内有中区和高区冷水管,供水的变频泵位于地下二层。
由于变频泵有问题并产生低频噪音顺着管道传上来,我可以明显感觉到管道在振动并发出嗡嗡的声音。在家里也能明显地听到嗡嗡声!
物业拒绝对泵做修改,说什么噪音不超标!!!我该怎么办,墙里都是这种嗡嗡声,怎样能消除这种嗡嗡声?
我有个想法,能否对一层的管道作点修改,比如说换个不传振的水管?
各位老大帮帮忙,谢谢!
2楼
你在你的那层(最好上下层也包括)将管道用保温或隔音材料包起来,再把支架处也加上柔性材料隔起来,估计会好很多的!
回复
3楼
换一层的没有用,要处理泵房
回复
4楼
应该坚持要物业处理泵房,一般来说泵房在负二层不会有这样的问题,你最好跟物业去泵房看看,水泵基础上的减震做了没有,还有水泵出水管上的软接有没有,以及出水主管拐弯的地方有没有防晃支架,没有的话就坚持让物业改!以前有个项目,业主闹得忒厉害,老板急了,直接在泵房内全部加隔音棉。
回复
5楼
直接在泵那边处理就好了,可能是水泵接口出没处理好,还有水泵的防震措施需要加强,在支架与管道连接处理增加一道橡胶垫片
回复
6楼
现在是物业不愿意加软连接,他们说声音没超标。真是无语了!!!
他们现在也不让我进泵房,而且就算去了我也看不出个所以然来。
不知道该怎么做,各位老大给指条路吧
回复