排烟口是常闭还是常开
nky6666
nky6666 Lv.12
2005年05月20日 08:35:20
来自于通风排烟
只看楼主

我是北京的,在排烟排风共用系统中,除车库我们用常开的百叶风口外,在高层建筑中消防局要求用常闭排烟风口。这样,就只能用电动阀控制,着火是关闭排风支管上阀门,比较麻烦。我们想用常开阀门,但消防局要求应该按《高规》中作,要设常闭的。大家都是怎么作的?

我是北京的,在排烟排风共用系统中,除车库我们用常开的百叶风口外,在高层建筑中消防局要求用常闭排烟风口。这样,就只能用电动阀控制,着火是关闭排风支管上阀门,比较麻烦。我们想用常开阀门,但消防局要求应该按《高规》中作,要设常闭的。大家都是怎么作的?
免费打赏
变风量顾问
2005年05月20日 08:47:49
2楼


着火时,关闭排风只管上的阀门,那还不都被烟熏死???
回复
jswgq-55
2005年05月20日 09:04:57
3楼
着火时,关闭排风只管上的阀门,那还不都被烟熏死???
哪是排风排烟合用风管系统。排风口关闭,排烟口开。
回复
luizs@co163
2005年05月21日 13:19:18
4楼
我做过的,消防排烟工程.电子厂房的.排烟口是常闭的.当有火灾讯时,电动防火风门打开,消防排烟风机打开,排烟.当烟气温度超过280度时,消防风车吸入端防火阀关才,消防排烟风车关闭.
回复
sxyyt
2005年05月22日 01:20:22
5楼
如果是多个防烟分区共用一套排烟系统,各分区排烟口常闭,火灾时只开需排烟分区的排烟口,这样系统的可靠性较高。 但如果是只负责一个防烟分区的排烟系统,排烟口常闭有何意义?万一排烟口因故障打不开,祸害倒是不小。我们这里消防队、审图机构都不强求其常开或常闭 。
回复
lh1996
2005年05月23日 16:09:19
6楼


很有道理,我们做车库排风排烟的时候就干脆不设置排烟口的,起火的时候排风口就作排烟口用了嘛。还有一点,对与车库你就不要考虑什么划分防烟分区的,没有意义,划分防烟分区的目的无非是让排烟量变小一点,而车库平时排风量已经能够满足排烟要求了,整个车库相当于就是一个防烟分区。
回复
daikin_kt
2007年07月31日 15:53:35
7楼
见钱才开眼 你别瞎说啊 吾人子弟
回复
f_jg2003
2007年07月31日 20:30:39
8楼
你的排烟口是和通风口合用还是独立的?常开还是常闭应该根据需要吧。
通常专门的排烟口(说的严格点是多个防烟分区的排烟口)是常闭的,合用的是常开的吧。
回复
aionyu
2007年08月02日 10:57:56
9楼
讨论一个防烟分区吗???500平方???
穿越防火分区可以用常开阀???
回复
aionyu
2007年08月02日 11:02:13
10楼


不划分防烟分区???一个车库一个防烟分区,不能一概而论吧???
回复
liyanflash1
2009年05月26日 12:06:35
11楼
车库的情况比较特殊,一般都是排风和排烟合用的,拍烟时候的风量比较大, 可采用双速风机,设拍烟防火阀,常开的。
回复