多层框架中较短的梁超筋
tmjiegou2009
2009年06月16日 22:53:47
只看楼主

刚开始做结构,一个多层框架电算后几个较短的梁出现超筋问题。问我师傅他说没事。请问这是什么问题?那么短的梁能不能改梁截面?怎么处理超筋问题

刚开始做结构,一个多层框架电算后几个较短的梁出现超筋问题。问我师傅他说没事。请问这是什么问题?那么短的梁能不能改梁截面?怎么处理超筋问题
免费打赏
user
2009年06月17日 04:40:01
2楼
这种情况一般常见于有抗震设防要求的框架结构中。这种梁由于线刚度较大,在结构发生侧移时,将承担较大的弯矩,导致配筋较大。可以通过减小截面高度或调整跨度来解决。
回复
混混结构
2009年06月17日 09:25:28
3楼
支持楼上的说法!:lol
回复
leiojie
2009年06月17日 09:54:43
4楼
尤其是当抗震的等级要求搞的时候尤其明显
回复
tode158
2009年06月17日 10:22:56
5楼
同意2楼意见 实在不行 我就点铰接
回复
xym2059
2009年06月17日 12:42:43
6楼
减少截面?不太明白?
回复
lqs_34
2009年06月19日 16:56:12
7楼
短梁出现超筋的问题,有时在于与之相邻的一跨跨度较大(一般截面较大),梁端弯矩较大;短梁所在的一跨,由于跨度较小,因而截面一般取得较小,然而端弯矩并不小,根据弯矩配的钢筋较大,故出现超筋问题。这个问题我认为不是截面较大的问题,而在于短梁截面较小的原因。
与2#意见相左。欢迎讨论。
回复
mayunjun
2009年06月19日 17:32:19
8楼
主要是粱的跨高比较大,超出规范规定的普通粱的跨高比要求,粱较短且梁高较大时,其线刚度比较大,在结构内力分配时就分担较大的内力(弯矩),也就会造成超筋,应该降低梁高满足规范规定的普通粱的跨高比要求。若是梁的跨高比较小,应该按深粱进行复合验算,并配置特殊构造钢筋。
回复
yedegai
2009年06月19日 18:03:30
9楼

同意此意见,一般情况下是属于相邻跨跨度大梁截面大引起的,因此建议加大该跨梁截面尺寸。
回复
dodo2002
2009年06月21日 18:08:11
10楼
同意7楼,此种情况小梁与大梁连接的梁端加腋处理是否更好?
回复
user
2009年06月21日 18:29:21
11楼

这种情况一般发生在相邻跨跨度相差很大的情况下,特别是小跨两端都有大跨的情况。对这个问题还是有具体情况具体分析,不能一概而论。
回复

相关推荐

APP内打开