多层框架中较短的梁超筋
tmjiegou2009
2009年06月16日 22:53:47
只看楼主

刚开始做结构,一个多层框架电算后几个较短的梁出现超筋问题。问我师傅他说没事。请问这是什么问题?那么短的梁能不能改梁截面?怎么处理超筋问题

刚开始做结构,一个多层框架电算后几个较短的梁出现超筋问题。问我师傅他说没事。请问这是什么问题?那么短的梁能不能改梁截面?怎么处理超筋问题
免费打赏
sicicada
2009年06月22日 16:34:31
12楼
超的是箍筋还是支左负筋?
回复
hnalds
2009年06月23日 11:15:04
13楼
同意7楼,此种情况小梁与大梁连接的梁端加腋处理是否更好?
回复
gjylixiang
2009年06月23日 13:55:31
14楼
这种情况是短梁刚度较大分担的地震力比较多,一般我采用的方法是加宽梁截面,或者减小短梁所连柱的截面。
在不影响建筑的情况下,加宽梁的效果还是很明显的。
回复
shenyechun
2009年06月25日 09:30:54
15楼
8#的解释的真好:call: :call:
回复
dujunshu88
2009年06月27日 19:27:20
16楼
同意2楼观点,对7楼观点相左,如果象7楼所说的,跨度大小的梁会出现不平衡弯矩,这时柱子会平衡掉的,节点总弯矩平衡;个人认为,出现这种情况,还是短梁线刚度太大,地震反应明显所致,呵呵,欢迎讨论。
回复
wjnzhjh
2009年06月28日 00:33:58
17楼
你的问题没说清楚。
“短”——有多短?
“超筋”——是什么超筋?抗弯不够还是抗剪、或者抗扭?
回复
nvslch
2009年06月28日 09:48:52
18楼
梁太短了,就不适用线性梁的概念来分析,越是加强刚度,局部形成刚臂了,则“所谓梁”离真正线性梁越远。
回复
gspkpm
2009年06月29日 10:16:54
19楼
正常啦
,你肯定是小跨度的梁,然后两边或者一边是大跨度的梁,按照连续梁原理知道啦
回去看看结构力学的书,就是知道小跨度的梁的负弯矩很大
回复
ouyfw71
2009年06月29日 10:35:11
20楼
梁太短,是不是柱网太小了?
回复
linelen
2009年06月30日 09:33:32
21楼
对于这种问题,是得回去看看结构力学,马上就明白了。