请问师傅们,90KW的电机可以用星三角启动吗?超过多少KW的电机就不能用星三角启动了,多少KW的以下的可用星三角启动?
请问师傅们,90KW的电机可以用星三角启动吗?超过多少KW的电机就不能用星三角启动了,多少KW的以下的可用星三角启动?
2楼
普通低压电机都可以用Y/Δ的降压起动,而且用的最多,因其的降压起动设备最简单。
但Y/Δ降压起动也由缺点,因其起动时加在绕组上的电压是额定运行时的1/1.732倍,比全压起动的起动转矩降低2/3,如果电机的起动转矩是额定转矩的2.2倍,那么,Y起动时只有电机额定转矩的0.733倍。
能不能用Y/Δ起动,就要看电机所带机械能否在0.733倍额定转矩下带动了,所以,Y/Δ起动只适用所带机械在起动时的转矩小于电机额定转矩0.733倍的情况。
回复
3楼
星三角启动适用于:电机空载或轻载!与电极功率大小无关!
回复
4楼
非常感谢各位大师们,
回复
5楼
15kw以上的风机水泵都可以