电容柜里的可控硅坏什么原因?
pzd19851204
2009年06月10日 22:23:45
只看楼主

电容用的可控硅投切,前些天电容柜送电调试,送电后可控硅放炮。检查了接线,一次二次都没问题,电压正常,控制电压正常。 后又送其他几路,其中一路放了炮,可控硅外部没有大损伤不知道里面怎么样。同路电容器电缆端子出被放电。 送电前摇过绝缘。帮帮忙,各位分析一下原因

电容用的可控硅投切,前些天电容柜送电调试,送电后可控硅放炮。检查了接线,一次二次都没问题,电压正常,控制电压正常。

后又送其他几路,其中一路放了炮,可控硅外部没有大损伤不知道里面怎么样。同路电容器电缆端子出被放电。

送电前摇过绝缘。


帮帮忙,各位分析一下原因
免费打赏
lingxuct
2009年06月11日 04:23:28
2楼
说实话,真没分析过用SCR控制电容器,因为电容的电压与电流是不同相位的,触发角可以设计,维持电流如何控制?
“同路电容器电缆端子出(处)被放电”,电容器还用电缆?
只有对着设备原理图,看现场,再测量电路的各有关电位才能分析。
回复
pzd19851204
2009年06月11日 07:19:05
3楼
可控硅与电容器之间的一次电缆,在连接电容侧的接线端子的地方有被电弧呲过的痕迹
回复
xuxianjie
2009年06月11日 18:35:31
4楼
可控硅是电子元件
主要查看其是否过热烧毁。
另外减小di/dt,如果对电流的上升率不加以限制,可控硅就将损坏
同时注意dv/dt,也就是正向电压上升率过大时,可能使可控硅误导通,从而引起过大的浪涌电流使其损坏
回复
jsc1998
2009年06月11日 21:37:46
5楼
可能是谐振造成的,电网本身电压过高
回复

相关推荐