关于取水泵的设计
akuan52
akuan52 Lv.3
2005年05月18日 15:09:20
只看楼主

某自来水厂最高用水量为38100m3/d,水厂反应沉淀池前的配水井的水面标高为24.00m ,水源最低水位标高为10.50m ,年常水位标高为12.50m ,最高水位标高为14.85m , 取水泵站吸水管长50m , 压水管长40m , 试设计该取水泵站。

某自来水厂最高用水量为38100m3/d,水厂反应沉淀池前的配水井的水面标高为24.00m ,水源最低水位标高为10.50m ,年常水位标高为12.50m ,最高水位标高为14.85m , 取水泵站吸水管长50m , 压水管长40m , 试设计该取水泵站。
免费打赏
hkqah
2005年05月18日 15:41:33
2楼
首先要搞清楚,你准备采用什么样的取水方式,是深井(干、湿?)、是缆车,还是岸边固定式,扬程大致为:24-10.50+吸水管水头损失+压水管水头损失+水泵水头损失±吸水高度