自动排气阀,我的理解是为了排除管道中积存的气体,在消火栓及湿式喷淋中应用,使避免得管道内水流紊乱。但有个疑问:干式系统和预作用系统中要设置吗?自喷规范中要求“干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀。”,设置快速排气阀是为了尽快排出气体,保证管道充水时间要求,当然前面加电动阀是联动,这个可以理解。建规中要求“严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其它建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。”我就不理解了:干式系统和预作用系统中,管道准工作状态下是充气体的,那设置个自动排气阀不就把气体全排走了吗?用处何在?
但有个疑问:干式系统和预作用系统中要设置吗?
自喷规范中要求“干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。另外,自动排气阀前面要加阀门吗?基于什么考虑的呢?要保证管道内气体能排除,那这个阀门是要常开的了?
头疼,请各位水友们解惑!