2楼
你要保证室内的洁净度,送风量仍和原来的一样计算。
至于送风方式,可以考虑分层送风
回复
3楼
class 10K 系统参考:
MAU+RCU,末端送风用HEPA BOX,
气流组织:上送下侧回,做回风墙回风
换气次数:30/h
负荷你自己算,以确定加热加湿量,其方式根据现场条件而定。
回复
4楼
我晕,10米啊,这按照规范,用换气次数得到的风量会把人吓倒的。
xyzjm12 , 分层送风怎么做啊
他那个10高我想可能主要是因为里面设备比较大的原因吧?
回复
5楼
是有很高设备的
回复
6楼
xyzjm12说说,分层送风是怎么回事啊?不懂
回复
7楼
分层送风是不是采用侧送,做若干个风层,这样有什么要求,层于层之间不是会有涡流?xyzjm12说说
回复
8楼
这个洁净室怎么做,,围护结构用混凝土墙+环氧做一下就好了吗? 有没有开玩笑的了,,
不是说想怎 样就怎样的,,,
回复
9楼
我也没做过,是一位前辈告诉我的,上次有一个相类似的案子
回复
10楼
分层送风课本里倒是学过,但是实际当中有没有做过的啊?
谁能传个案例让大家参考参考?
回复
11楼
如果层高是10米,就只能顶送,可以用自净器作补充。如果层高是15米或更高,可以作分层空调,我院作过40米高的厂房,其净化区为20m,等级为8级,运行多年,无问题
回复