10000级净化,吊顶高10m,送风量如何计算?
lpz19780715
2005年05月17日 20:25:55
只看楼主

10000级净化,吊顶高10m,送风量如何计算?

10000级净化,吊顶高10m,送风量如何计算?
免费打赏
xyzjm12
2005年05月17日 23:38:01
2楼
你要保证室内的洁净度,送风量仍和原来的一样计算。
至于送风方式,可以考虑分层送风
回复
anglu
2005年05月18日 00:32:52
3楼
class 10K 系统参考:
MAU+RCU,末端送风用HEPA BOX,
气流组织:上送下侧回,做回风墙回风
换气次数:30/h
负荷你自己算,以确定加热加湿量,其方式根据现场条件而定。
回复
wjzhang_031
2005年05月18日 08:11:09
4楼
我晕,10米啊,这按照规范,用换气次数得到的风量会把人吓倒的。

xyzjm12 , 分层送风怎么做啊

他那个10高我想可能主要是因为里面设备比较大的原因吧?
回复
wtf96513
2005年05月18日 08:17:31
5楼
是有很高设备的
回复
uuuu3000
2005年05月20日 09:43:36
6楼


xyzjm12说说,分层送风是怎么回事啊?不懂
回复
binbinsky_leo
2005年05月20日 10:43:19
7楼
分层送风是不是采用侧送,做若干个风层,这样有什么要求,层于层之间不是会有涡流?xyzjm12说说
回复
crj1314520
2005年05月20日 19:22:16
8楼
这个洁净室怎么做,,围护结构用混凝土墙+环氧做一下就好了吗?  有没有开玩笑的了,,
不是说想怎 样就怎样的,,,
回复
xyzjm12
2005年05月21日 08:28:11
9楼
我也没做过,是一位前辈告诉我的,上次有一个相类似的案子
回复
wjzhang_031
2005年05月21日 08:51:44
10楼
分层送风课本里倒是学过,但是实际当中有没有做过的啊?

谁能传个案例让大家参考参考?
回复
nky6666
2005年05月21日 22:44:00
11楼
如果层高是10米,就只能顶送,可以用自净器作补充。如果层高是15米或更高,可以作分层空调,我院作过40米高的厂房,其净化区为20m,等级为8级,运行多年,无问题