12楼
Class 10K,10米净高,目前应该仍是以乱流方式做设计
用组合式空调箱加高效过滤段,用格柵风口或孔板风口送风,高架地板+回风墙回风,这样应该
可以达到CLASS 10K了
回复
13楼
换气次数要30/h吗?
这种级别要做高架地板?设备允许吗?
回复
14楼
如工艺要求允许,可以考虑局部区域保证1万级,这样送风量计算按照保证区域*(1.25—1.4)的面积计算,风量可以大大减低!
回复
15楼
不必整间吊10米吧,我接确过的设备高5米多,是分层设置空调系统,一部分设备做在夹层内。设备与吊顶处用不锈钢板包实。。。。
回复
16楼
呵呵,今天也碰到了上面楼主的困惑,二个30M*8M 的车间,净高10M,净化10万级。
唉,怎么办啊。还是没有么到切实的方案,请大家多来发表发表啊。
回复
17楼
请传相关资料!谢
回复
18楼
分层送风的你们还是没有说是怎么回事吗,有没有图纸,传一个上来看看啊!
回复
19楼
传一个剖面图
回复
20楼
看不清楚,请压缩一下传个附件,是已经作好的吗
回复
21楼
好
回复