请教气瓶间风机连锁
aying_158
aying_158 Lv.2
2009年06月05日 17:39:40
只看楼主

根据通风专业提资,一气瓶间的防爆轴流风机要求如下:风机要两路电源供电,应与氢气检漏装置和乙炔可燃气体测爆仪连锁,或当氢气浓度达到0.4%(体积比)乙炔浓度达到0.15%(体积比)时,设备应能自动切换到事故电源。我刚刚入行不久,没怎么做过这种连锁控制的。麻烦各位有没有这方面类似的原理图,友情提供一下。或帮忙画个简图,谢谢!!!

根据通风专业提资,一气瓶间的防爆轴流风机要求如下:

风机要两路电源供电,应与氢气检漏装置和乙炔可燃气体测爆仪连锁,
或当氢气浓度达到0.4%(体积比)乙炔浓度达到0.15%(体积比)时,
设备应能自动切换到事故电源。

我刚刚入行不久,没怎么做过这种连锁控制的。麻烦各位有没有这方面类似的原理图,
友情提供一下。或帮忙画个简图,谢谢!!!
免费打赏
lingxuct
2009年06月06日 05:33:35
2楼
检测装置与电气控制的事,“氢气浓度达到0.4%(体积比)乙炔浓度达到0.15%(体积比)时,设备应能自动切换到事故电源。”不难做到。