大家帮我想想:两台水泵的轮流工作问题
shw138
shw138 Lv.3
2009年06月04日 16:28:47
只看楼主

现在有个水冷柜式空调器,配有一个水塔和两个冷却水泵,现在客户要求两个水泵要交替着使用,因这个工程是只包的形式,考虑到成本问题,请教下各位大侠:通过普通的电气元器件,能不能实现两台水泵交替着使用。(A-B-A-B-A这样使用)。补充:本控制是手动控制,按钮式开关。在此谢了

现在有个水冷柜式空调器,配有一个水塔和两个冷却水泵,现在客户要求两个水泵要交替着使用,因这个工程是只包的形式,考虑到成本问题,请教下各位大侠:通过普通的电气元器件,能不能实现两台水泵交替着使用。(A-B-A-B-A这样使用)。补充:本控制是手动控制,按钮式开关。在此谢了
免费打赏
duxueyong
2009年06月16日 09:32:59
12楼
两个定时器加两个接触器就能实现
回复
cq7608
2009年06月16日 19:04:34
13楼
同意上楼的说法,考虑成本问题.用哪个时间数字时间继电器就行
回复
tiantian99607
2009年06月17日 14:14:17
14楼
用时间继电器器和控制接触器连锁就可以了很好做的你要的话我给你画一个图
回复
zjfng
2009年06月17日 15:23:34
15楼
用普通电路就可以实现 用三个接触器就可实现
网易电气这里就有这种电路图
回复
mazhalove
2009年06月17日 21:13:18
16楼
我感觉用时间继电器就可以。
回复
cqmu
2009年06月18日 07:55:46
17楼
我做过,用时间继电器加接触器或钟控都可以,钟控电路较简单些.
回复
fsb427
2009年06月18日 08:08:54
18楼
有一种时间继电器 叫循环时间继电器 轻松解决
回复
jj1979
2009年06月18日 09:31:30
19楼
01D303常用水泵控制电路图图集内就有自动轮换控制的电路,可以参考一下。
回复
r706684087
2009年06月19日 16:17:39
20楼
好几楼都说了,最简单的方法就是用时间继电器定时轮换工作啊
回复
lxg438188806
2009年06月19日 16:28:36
21楼
多用几个中间就搞定了,01D303上很多这样的图纸。
回复